I overensstemmelse med bestemmelserne i "Brandkode for højbyggeri i civile bygninger" er det i indendørs hydrantanlæg opdelt i flere uafhængige sektioner, og ventilen skal have tydelige åbnings- og lukkeskilt. Dette er med det formål at stoppe brugen af et brandbrandrør med en mængde på ikke mindre end en rod.
Med udviklingen af moderne arkitektur bør alle former for rørsystemer i bygninger så vidt muligt skjules. Derfor er brandvandsrørledningen placeret i loftet, rørrøret, er universelt, men der er et problem, det vil sige, at hydrant-rørventilens åbne tilstand ikke kan overvåges, til brande, når den normale brug af hydranten kan forårsage skjult farer. Eksempler er følgende: "Ministeriet for elkraft National Grid Control Center" -projekt for byggeriområdet på 50.000 kvadratmeter, tre etager under jorden, 27 etager over, bygningshøjde på mere end 110 meter til produktion af kommandoplanlægning, møder og andre funktioner som en integreret intelligent bygning, dens høje grad af automatisering i hjemmet er sjældent. Ved udformningen af dets automatiske sprøjtesystem vil jeg se alle strømningsindikatorerne før ventilen anvendes i signalventilen, så systemets tilstand i brandkontrolcentret kan vises og ses med et overblik over problemet, det andet livs- og brandniveau kontrol, brandpumpen til at starte og stoppe osv. har været rimelig overvågning. Kun brandventilationsventilen i overensstemmelse med normerne kun brugen af almindelige ventiler, den har en klar åbning og lukningsskilte, men i brandbekæmpelsescentret er ikke vist. Ud over disse ventiler til æstetiske behov er der placeret i rørbrønden og i loftet, kan kvaliteten af arbejderne ikke garantere systemets pålidelighed. Derfor er brandbekæmpelsessystemets acceptproces, selvom ministeriet for elteknik hovedkvarter lederskab, byggeri enheder og design enheder er meget knyttet til udbygning og udbedring tidligt, godt udført repetitionen, men i brandafdelingen formelle accept af processen, men der har været problemer, er der et hydrant lodret rør på hydranten i alle tilfælde også lægge ikke vand, og de fire andre er normale udløb, i brand kontrol Center fandt også ikke noget problem. Senere i inspektionen viste, at stigrøret, fordi revisionen lukkede kontrolventilen i begge ender, og eftersynsarbejdere ikke åbnede ventilen, hvilket forårsager, at brandhane ikke vandrer.
Jeg tror, at der under de omstændigheder, som vi alle lægger stor vægt på, er der stadig et sådant problem, og i almindelige tider i tilfælde af let slumring ved jeg ikke, hvilken slags problemer der vil opstå. Dette er relateret til brandvandsanlægget kan anvendes til rationel brug af nøgleproblemerne. Den mest pålidelige måde at undgå denne situation på er at indstille hydreringens reguleringsventil i en signalventil, og ventilens åbningstilstand kan vises i brandkontrolcentret for at lette inspektionen af ledelsespersonalet, selv om prisen er blevet forbedret. Dens investering i hele brandvandsanlægget er stadig meget lille, og det kan gøre hele brandbrændingssystemets sikkerhed stærkt forbedret, denne investering tror jeg det er umagen værd.